مشكلة في الخرسانة سابقة الاجهاد
جسر.pdfجسر.pdf السلام عليكم و رحمة الله اشكر الاخوة المهندسين الذي اعطوا رأيهم في سؤالي السابق ( http://www.arab-eng.org/vb/t347628.html ) والمشكلة كانت حدوث شقوق حول منطقة اجهزة تثبيت الكيابل في جسر مسبق الاجهاد حيث تم الشد حتى نسبة 65% دون ظهور اي شيء و عند الوصول الى نسبة 75% ظهرت الشقوق تم اتخاذ القرار بتكسير نهاية الجسر لمعرفة عمق الضرر و أسبابه و كانت النتيجة اننا وجدنا في منطقة anchor heed و على كامل طوله تهشم بالخرسانة ناتج عن ضعف هذه المنطقة و ظهور طبقة من روبة الاسمنت بسمك حوالي 5 سم على كامل عرض المقطع بدون حصويات ناتجة عن الرج الزائد و فصل مكونات الخرسانة و بالرجوع الى الاشخاص الموجودين و قت الصب اوضحوا ان في ذلك التاريخ تم توقف الصب بسبب عطل الخلاطة لمدة تزيد عن ساعتين في هذه المنطقة و ذلك يفسر ظهور هذه الطبقةز تم تكسير كامل المنطقة المتضررة و التي ظهر فيها الفاصل كما الشكل المرفق و نرغب باعادة صب هذا الجزء باستعمال مواد ايبوكسي لدهان منطقة و صل الخرسانة القديمة مع الخرسانة الجديدة . يرجى من الاخوة المهندسين الكرام اعطاء رأيهم في الحل علما تكلفة صب كمرة جديدة بالكامل عالية جدا تصل الى 25,000 دولار الملفات الملرفقة تبين مكان حدوث الشروخ و حجم الخرسانة المتضررة و المنطقة الفاصلة في الخرسانة علما" انه تم ازالتها بالكامل و اجري فحص على الجزء المتبقي بتجربة المطرقة و اعطت نتائج مقبولة الملفات المرفقة
|
|
|