يا ريت الاجابة سريعا في هذه المشكلة نتيجة الكور تست
 
يا ريت الاجابة سريعا في هذه المشكلة نتيجة الكور تست
بعد استلام السيد الاستشاري الحديد والنجارة واعطي تصريح بالصب لم ياتي الفني الخاص بالخرسانة لعمل ال slump وقياس درجة حرارة الخرسانة وايضا لم ناخذ المكعبات مع العلم ان الصبة كانت في مكانين مختلفين احدهما لحوائط ترنشات كهرباء ارتفاع الحائط من 70 سم وايضا 40 سم سمك الحائط 20 سم والمكان الثاني bottom slab ترنشات كهرباء في مبني الجنيرتور بسمك 30 سم وكان مجموع الخرسانة هذا اليوم 20 م3 ومكنش موجود الفني مع العلم ان اجهاد الخرسانة الذي نستخدمه 40 نيوتن + ميكرو سيلكا وده ترنشات كهرباء وعمل الاستشاري عمل NCR للخرسانة ايه الحل يا جدعان واقفل ال NCR ازاي ومحدش يقولي اعمل كور تيست للخرسانة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وحد يقولي ليه 40 نيوتن + ميكرو سليكا لانها خلطة الخرسانة المعتمدة حيث اننا نعمل في عمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي فكانت تحتاج التناكات خرسانة اجهادها 40 نيوتن + ميكروسيلكا للنفاذية وبعدها اي خرسانة مسلحة كنا بنستعمل نفس خلطة الخرسانة ايه الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وكانت نتيجة الكور كالتالي :- في الجنيرتور 29 - 33.5 - 36 bottom slab
DEwatering building ( wall cable trench ) :- كانت 40.5 - 38.4 - 25.5 اخر نتيجة ده ازاي معرفش
هل هذه النتيجة تعتبر ساقطة بالنسبة للكود البريطاني وياريت حد يشرحلي طريقة حساب الاجهاد في عينات الكور تست باستخدام الكود البريطاني
مع العلم اننا الان نقوم بعمل نوتة حسابية للاحمال علي ترنشات الكهرباء
نرجو الرد والافادة وشكرا لسيادتكم