كود الخطأ e4
 
كود الخطأ e4
السلام عليكم:
في أحد المشاريع قمت بتركيب 18 جهاز من النوع كاسيت نظام DX و بعد الانتهاء بدأت بتشغيل الاجهزة و بعد فترة قليلة ظهرت الاشارة e4 على كافة الاجهزة و هذا الكود يشير الى درجة حراة الخروج من الضاغط عندما يزيد عن 130 درجة .. ولكن بعد وضع ميزان حرارة على الانبوب كانت درجة الحرارة هي 110 فقط و لذلك قمت باجراء تخلية للغاز من احد الاجهزة بشكل كامل و اعدت الشحن من جديد حسب النورم اي الكمية المطلوبة للوحدة الخارجية و الانابيب و لكن عاد الكود لظهور من جديد
مع العلم ان الاجهزة هي 4 طن تبريد (مضخة حرارية)
المسافة العامودية بيت الداخلية و الخارجية هي 4 متر و لا يوجد u trape
الضغوط : المنخفض 60 psi
العالي 325 psi
أرجو أن تفيدوني بما لديكم من حلول و لكم جزيل الشكر