عندي عمود 60*80 علي قاعده 2.3 * 2 متر وسماكتها 40 سم وحمل العمود 150 طن تشغيلي
 
عندي عمود 60*80 علي قاعده 2.3 * 2 متر وسماكتها 40 سم وحمل العمود 150 طن تشغيلي
برجاء المساعده عندي عمود 60*80 علي قاعده 2.3 * 2 متر وسماكتها 40 سم وحمل العمود 150 طن تشغيلي وحديد القاعده 7 قطر 20 مم في المتر
للاسف القواعد منفذه وتعديل تصميم الاسقف زود الاحمال مع العلم ان التربه يتم الحفر فيها بالتفجير وتقرير التربه غير متوفر وتم التاسيس علي الصخر مباشرة
برجاء ساعدوني فيما اذا كانت القاعده امنه ام لا من ناحيه الابعاد والقص والقص الثاقب
وما ملاحظاتكم حيث اني لم اصمم القواعد ولكني انضممت للمشروع بعد اعتماد المخططات ولكني قمت فقط بتغيير بعض الامور بالاسقف
وهل من طريقه لحل المشكله


في انتظار ردودكم الكريمه ووجهة النظر وهل الموضوع مقلق