rss 12-03-2012 10:01 PM

Table 8.6.2.2.1(b) Protection Areas and Maximum Spacing (Standard Spray Upright/Stan
 
Table 8.6.2.2.1(b) Protection Areas and Maximum Spacing (Standard Spray Upright/Standard Spray Pend
الموضوع يمكن بسيط ولكن مطلوب توضيح شيئ اشك به بشكل كبير

الجميع يعلم الجدول المذكور في العنوان
Table 8.6.2.2.1(b) Protection Areas and Maximum Spacing (Standard Spray Upright/Standard Spray Pendent) for Ordinary Hazard

ف الجدول يحدد اقصى مسافه بين الرشاشات 4.6 meter ويحدد اقى مساحه تغطيه للرشاش 12.1 m2 -- وهنا عندي سؤال لو فرضنا اقصى مسافه بين الرشاشين على نفس الفرع واقصى مسافه بين رشاشين على فرعين متتاليين نجد ان قيمه اقصى مساحه تغطيه للرشاش تم تجاوزها !!!

والسؤال هنا هل قيمه اقصى مسافه تفرض للعرض فقط او الطول فقط ونحصل على القيمه الاخرى بناتج قسمه المساحه على احداهما؟

برجاء الايضاح لان الموضوع به التباس